    En una vivienda con caldera mixta de 24 KW para calefacción y ACS también se han instalado 2 bombas de calor en el salón y en el dormitorio.

    Al principio metí por error que tanto la caldera como las bombas cubrían independientemente el 100 % de la superficie para calefacción, con el consiguiente error del programa (CE3X). Posteriormente me decanté por el criterio de que la caldera cubriría el 75% y las bombas el 25 %. ¿En este caso debería haber reducido también la potencia de la caldera o dejamos la potencia real de 24 KW?

    Gracias

    Gracias

    #4031

    Jose28
    Member

    Hola buenos días, como muy bien indicas cuando dispones de varios  equipos para un mismo sercivio (en tu caso calefacción), la suma de los porcentajes de demanda cubierta por cada uno  debe de ser del 100%,  pero respecto a la potencia de la caldera se debe considerar la potencia total  sin que deba modificarse ni reducirse, es decir debes de considerar 24 Kw.

    Un saludo.

    Jose Luis.